这个误差怎么来的?

草原雄鹰 4年前 467次点击 来自 问答

我用USB-6210测量一个电压(试验),结果写入文件,采样率1K,记录2000个值。结果发现有一小部分值明显有很大误差。程序 AI-WrtFile.vi 及结果见附件 ts07060601.xls 。实际电压是5.02伏左右,可测量值竟然有 4.47V与5.73V,这个误差不知道怎么来的?
       我采用的是差分输入方式 ,两输入端分别接一个51K电阻到AI GND。
       有的时候测量结果也很准确,但机会很少,好像纯属偶然。见附件 backup_48.lvm

帖子被草原雄鹰在06-06-2007 06:29 AM时编辑过了

帖子被草原雄鹰在06-06-2007 06:34 AM时编辑过了

  NI中文技术论坛

12 条回复
jwdz 4年前

打不开你的VI,我的LabVIEW版本太低了(7.1)。

从测试数据看,好像是测量的交流信号(频率大概在50Hz)。

                          提高采样速率,增加数据量。

                          察看你的输入信号是否是浮动信号,相关内容看看6210的使用手册。这可能是主要原因。

                          对于测量交流信号(50Hz)左右,拍频会影响测量结果,现象是数据呈现出低频的周期摆动,从数据上看比较类似。

如果测量的是直流信号那结果的却很差。

                         提高采样速率,增加数据量。

                        从数据看平均值应该是很好的,可以考虑使用“移动平均”的方法

" 一天到晚游泳的鱼"

labview[@263.net](http://www.labview.helpuser/263.net)

我的个人网站:LabVIEW——北方客栈 http://www.labview365.com
欢迎加入《LabVIEW编程思想》组——http://decibel.ni.com/content/groups/thinking-in-labview
草原雄鹰 4年前

我是做实验的,直接将另外一台稳压电源的直流输出接到USB-6210的AI0,关于浮动信号的问题我不是很明白,你觉得这种情况该怎么接?谢谢了。

yankaini 4年前
你接一个电池试一下,看是不是电源和卡之间的问题
草原雄鹰 4年前
应该是接线问题,我换了一种接线方式就好了。就是RSE方式。
fangzhs8 4年前
你这是单通道,多通道用RSE会不会也有相当大的误差啊?
simonku 4年前